电梯工程质量验收规范要求吗 电梯工程质量验收规范要求吗?
电梯工程质量验收规范要求吗?
电梯工程质量当然也有质量验收规范要求,具体的标准时具体的标准是:
一、 电气设备接地:
1、所有电气设备的外露可导电部分都应可靠接地或接零。
2、电气设备保护线的连接应符合供电系统接地形式的设计要求。
3、在采用三相四线制供电的接零保护(TN)系统中,严禁电梯电气设备单独接地。
4、接到供电系统的保护线(PE线)上。
5、与单独的接地装置连接,但装置的对地电阻不得大于4Ω。
二、 安全保护装置要求:
1、电梯的各种安全保护关必须固定牢靠,不得采用焊接固定,安装后不得由于电梯正常运行时的碰撞和钢绳、钢带、传动带的正常摆动,使开关产生位移,损坏和误动作。
2、与机械相配合的各种安全保护开关,在下列情况时应可靠断开,使电梯不能起动或立即停止运行。
3、选层器钢带(钢绳、连条)张紧轮落大于50mm时。
4、限速器配重轮下落大于50mm时。
5、限速器速度接近动作速度的95%,对额定速度1m/s及以下电梯,最迟可在限速器达到其动作速度时。
6、安全钳拉杆动作时。
7、任一曳引绳断开时。
8、电梯载重量超过额定载重量10%时。
9、任一厅、轿门未关闭或未锁紧时。
10、安全窗开启时。
11、液压缓冲器被压缩时。
三、安全装置的检查:
1、错相、断相、欠电压、过电压、弱磁、超速、分速度等保护装置,应按产品要求检验调整。
2、急停、检修、程序转换等按钮和开关,动作应灵活可靠。
3、超速保护装置。
4、供电系统断相、错相保护装置。
5、撞底缓冲装置。
6、超越上下限位工作位置时的保护装置。
7、层门锁与轿门电气联锁装置。
8、停电或电气系统发生故障时,应有轿厢慢速移动的措施。
四、检验方法:
1、超速保护装置。电梯在底层端站的上一层、轿厢空载,用不大于0.63m/s的速度向下运行。在机房人为操作限速器,此时安全钳开关动作使电动机停转,安全钳卡位导轨。
2、供电系统断相,错相保护装置。将总输入线断掉一相或改变相序,电梯应不能运行。
3、撞底缓冲装置。轿厢以空载和额定载荷,分别对重缓冲器和轿厢缓冲器进行静压5mim,再放松缓冲器,使其恢复正常位置。
五、调试和验收:
1、调速试车
2、试运行前的检查
(1)机械和电气设备的安装,应具备调整试车条件。
(2)电气设备外露导电部分的保护线连接应符合电气设备接地要求。
(3)电气接线应正确连接可靠,标志清晰。
(4)曳引电动机过电流,短路等保护装置的整定值应符合设计值。
(5)继电器,接触器动作应正确可靠,触点接触应良好。
(6)电气设备导体间及导体与地间的绝缘电阻值应符合下列规定:
1)动力设备和安全装置电流不应小于0.5MΩ。
2)低电压控制回路不应小于0.25MΩ。
六、检修速度调试运行:
1、制动器的调整:
(1)制动力和动作行程应按设备要求进行调整,松闸时与动轮应无摩擦,但间隙的平均值不应大于0.7mm。
(2)全程点动运行应无卡阻,各安全间隙应符合设计要求。
(3)检修速度不应大于0.63m/s。
(4)自动门运行应平稳,无撞击。
2、额定速度调试运行:
(1)轿厢内置人平衡负载,单层、多层上下运行反复调整,升至额定速度,起动运行,减速应舒适可靠,平层准确。
(2)曳引电动机接入额定电压时,轿厢半截向下运行至行程中部时的速度,应接近额定速度,并不应超过额定速度的5%,加速段和减速段除外。
七、运行试验:
1、运行功能应符合设计要求、指令、召唤、选层定向、程序转换、起动运行、截车、减速、平层等装置功能正确可靠。声光信号显示清晰正确。
2、调整上、下端站换速,限位和极限开关,其安装位置正确,功能可靠。
3、空载、半载和满载试验。
(1)在通电持续率为40%情况下,往返升降各2h。
(2)电梯运行应无故障,起动时应无明显冲击,停层应准确平稳。
(3)制动器动作应可靠。
(4)制动器线圈的温升不应超过60℃,减速机油的温升不应超过60℃,而温度不应超过80℃。
4、超载试验
(1)应在轿厢内内置入110%的额定负载,在通电持续率为40%的情况下。往返运行0.5h。
(2)电梯应安全可靠地起动运行。
(3)减速机、曳引电动机应工作正常,制动器动作应可靠。
5、平层准确度要求:
(1)交流双速,额定速度≤63m/s,平层准确度±5mm。
(2)交流双速,额定速度≤1.00m/s,平层准确度±30mm。
(3)交直流调速,额定速度≤2.00m/s,平层准确度±15mm。
(4)交直流调速,额定速度 ≤2.50,平层准确度±30mm。
八、技术性能测试:
(1)电梯的加速度和减速度的最大值不应超过1.5m/s2。额定速度大于1m/s,小于2m/s的电梯,平均角速度和平均减速度应小于0.5m/s2。额定速度大于2m/s的电梯,平均加速度和平均减速度不应小于0.7m/s2。
(2)乘客病床电梯在运行中、水平方向的振动速度不应大于0.15m/s2,垂直方向的振动加速度不应大于0.25m/s2。
(3)乘客、病床电梯在运行中的总噪声要求:
1)机房噪声不应大于80dB。
2)轿厢内噪声不应大于55dB。
3)开门过程中噪声不应大于65dB。
九、工程交接验收:
(1)电梯安装竣工后,交付使用前后按施工规范进行各项检查试验,并对其结果做好详细的记录。
(2)经检查电梯性能和安装质量没有达到各项规定指标要求者为不合格。
(3)如果某项为不合格,允许重新调试,使其达到合格要求指标。当可靠性试验不合格时,虽然重新调试达到合格,其考核时间或次数应加倍。
(4)不合格不予验收,如属电梯本身或某零部件不合格,电梯制造厂应予以更换;若属安装调试不合格,重新调试,到合格为止。
(5)电梯验收合格后,参加验收的各方代表在安装验收证书上签字,并经当地劳动安全监察部门检查认可,发给电梯准用证后,电梯才能正式投入使用。 2资料和文件:
(1) 电梯类别、型号、驱动控制方式、技术参数和安装地点。
(2) 制造厂提供的随机文件和图纸。
(3) 变更设计的实际施工图及更变证明文件。
(4) 安全保护装置的检查记录。
(5) 电梯检查及电梯运行参数记录。
近些年来,因电梯而引发的安全事故不断的引起了社会各界的广泛关注,不得不说,这些电梯的安装可能就存在着一定的质量上的缺陷,加之后期人们对于电梯的维修工作有所疏忽,所以才导致了很多无法挽回的后果。同样的,对电梯工程进行质量验收的,肯定也是对电梯工程领域非常熟悉的专业工作人员才可。
遇到相关问题,欢迎联系姜春律师,手机:13770831974
@姜春律师简介:男,法学学士,高级合伙人,副主任,中华全国律师协会会员。2007年从事律师执业以来,已代理了数百起刑事案件、民事案件和行政案件,其凭借深厚的法学...More>>
·原始证据与传来证据是什么意思
刑事证据根据来源进行划分的话,可以区分为原始证据与传来证据,当然这仅仅属于刑事证据的一种分类。而在原始证据中包括了间接证据,而在传来证据中也......
·直接言词证据原则是什么?
直接言词证据原则是什么?一、直接言词原则1、综述直接言词原则也称口证原则,是指法官亲自听取双方当事人、证人及其它诉讼参与人的当庭口头陈述......
·最新饲料购销合同样本
最新饲料购销合同样本饲料购销合同样本供货方(甲方):_________定购方(乙方):________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定......
·无效婚姻司法解释是什么?
根据《民法典》(2021年1月1日起实施)中提到的,无效婚姻包括:重婚、近亲结婚及未到法定结婚年龄的婚姻等,这些都统称为无效婚姻。既然《民法典》中......
·根据法律的规定病危如何立遗嘱?
根据法律的规定病危如何立遗嘱?根据法律的规定病危可以通过口头遗嘱或者是委托他人代写遗嘱的方式来完成定订立遗嘱,遗嘱继承,又称指定继承,是法定继......
·起诉离婚一方不出庭怎么办?
起诉离婚是双方在离婚时可以选择的一种方式,另外一种离婚方式是协议离婚。在协议离婚无法达成一致意见的情况下双方往往会选择起诉离婚,通过法院的介......
·总分公司之间可以签合同吗
总分公司之间可以签合同吗?总分公司之间是不可以签合同的,合同要双方协商签订,分公司没有法人资格,这种情况只有总公司一方有资格订合同,而分公司没有......
·派出所传唤一般多久要去?
派出所传唤一般多久要去?收到传唤证,必须要去,否则要承担法律责任的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十九条第二款规定:传唤、拘传持续的时间......